Hei,
Vil bare del mitt UPS strømforsyning prosjekt for det nye akvariet som er på trappene.
Dette er litt etter de erfaringen vi fikk på Vestlandet da jeg var uten strøm over 1 døgn.
Jeg har bygget opp UPS systemet fra følgende deler:
- Kabinett for inverter, 48V DC og 12V DC strømforsyning + relestyring og luftpumpe
- Selve
inverter 12V DC inn og ekte 230V AC sinus ut max 1000W
- 4 stk
12V DC 100Ah batterier som er parallell koblet, totalt 400Ah
- 2 stk
12V DC 12Ah batterier som er parallell koblet, totalt 24 Ah
- PC vifte 80mm 12V DC
-
ST1000 Temperatur kontroller
UPS systemet skal forsyne akvariet og alarm-/ overvåkning /data anlegget, med 230V AC i en god del timer, regnestykket er som følger Tid= 12V*400Ah*0,8/ effekt ut
Dette gir meg med en utgangseffekt på 200 til 300W en teoretisk UPS tid på ca 19 til 13 timer.
LED lyset i akvariet (48V DC) går ikke på UPS
Normalt er dette nokk kapasitet i forbindelse med normale strømbrudd som pleier å variere mellom 1-5 timer.
Det er også lagt inn relè som gir direkte inngang som kan brukes til aggregat og som blir automatisk utkoblet når strømmen kommer tilbake. Aggregat er ikke kjøpt enda, men det kommer på plass før neste høst/vinter
Det er også bygget inn 12V DC UPS til akvarie styring i kabinettet, alarm- / overvåkning har egen 12V DC UPS slik at man har full sikkerhet vist strømmen skulle være vekke opp mot 24 timer.
Hele systemet står på loftet og skal også huse luftpumpen, slik at alt som lager lyd er isolert vekk.
Mvh Terje