Tåler gulvet det?

Vil betonggulvet tåle 576 ltr? Nytt hus, en etasje. 30 cm isopor under 10-12 cm armert betong. Planen er å sette akvariet 2-3 meter inn fra yttervegg, men begynte å lure litt på om dette er dumt? 
550 kg vann, 200 kg akvarie (med benk), pluss sand osv...
Noen meninger??
 
10-12 cm armert betong skal vel tåle ganske mye tror jeg, men hvis du er i tvil, og siden huset er nytt, kanskje det går an å spørre de fagfolkene som hadde med byggingen å gjøre?
Med akvarium, sand, bord etc., får du nok en egenlast på 9 kN/m2 inkl. lastfaktorer. Vi må også legge til betonggulvet, da det er isolasjonssjiktet som har dårligst kapasitet her. Vi havner på rundt 13,1 kN/m2 som bruddlast.

Om vi forutsetter dårligste kvalitet av EPS, så har den en anbefalt langtidslast på 18 kN/m2 for EPS 60, ved 2 % deformasjon.

Kapasiteten er høyere enn belastningen, så dette bør gå fint.
Jeg leier en underetasje der gulvet er betong under tepper og sånt og for mange år siden hadde jeg en 720L.
Aldri sett at det ble noen skader på gulvet etter det, dette huset er mye eldre dog.