Tåler gulvet det?

Vil betonggulvet tåle 576 ltr? Nytt hus, en etasje. 30 cm isopor under 10-12 cm armert betong. Planen er å sette akvariet 2-3 meter inn fra yttervegg, men begynte å lure litt på om dette er dumt? 
550 kg vann, 200 kg akvarie (med benk), pluss sand osv...
Noen meninger??
 
10-12 cm armert betong skal vel tåle ganske mye tror jeg, men hvis du er i tvil, og siden huset er nytt, kanskje det går an å spørre de fagfolkene som hadde med byggingen å gjøre?
Med akvarium, sand, bord etc., får du nok en egenlast på 9 kN/m2 inkl. lastfaktorer. Vi må også legge til betonggulvet, da det er isolasjonssjiktet som har dårligst kapasitet her. Vi havner på rundt 13,1 kN/m2 som bruddlast.

Om vi forutsetter dårligste kvalitet av EPS, så har den en anbefalt langtidslast på 18 kN/m2 for EPS 60, ved 2 % deformasjon.

Kapasiteten er høyere enn belastningen, så dette bør gå fint.